Как произвести расчёт сечения кабеля?
|
|
jelektroproekt | Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:36 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Исходные данные: нагрузка – 70 кВт, длина в земле меди – 660 метров. Потребитель калорифер -24 кВт (периодическая работа), отопитель – 8 кВт, ( постоянно), насос – 18 кВт (повторно-кратковременная).
|
|
| |
jelektroproekt | Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:37 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Первым делом необходимо выполнить расчёт токовых нагрузок: 70000/380/1,73=106,5 А
Затем необходимо выполнить расчет потерь напряжения: ∆у = М/(S*C) ∆у - падение напряжения М - момент нагрузки S - сечение проводника С – справочный коэффициент M = P*L P – мощность нагрузки L – длина проводника Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 120 мм2 при длине кабельной линии 660 метров считаем по формуле таким образом: ∆у = М/(S*C) ∆у = (кВт*м)/(S*C) ∆у = (70*660)/(120*83)=46200/9960= 4,6%, что соответствует требованиям.
Для прокладки кабеля в земле используют преимущественно бронированный кабель. Вам подойдёт ВБбШв. В итоге расчетов получаем кабель ВБбШв сечением не менее 120 мм2.
|
|
| |