Исходные данные: нагрузка – 70 кВт, длина в земле меди – 660 метров. Потребитель калорифер -24 кВт (периодическая работа), отопитель – 8 кВт,
( постоянно), насос – 18 кВт (повторно-кратковременная).
 
jelektroproektДата: Суббота, 20.04.2013, 23:37 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Первым делом необходимо выполнить расчёт токовых нагрузок:
70000/380/1,73=106,5 А

Затем необходимо выполнить расчет потерь напряжения:
∆у = М/(S*C)
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент
M = P*L
P – мощность нагрузки
L – длина проводника
Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 120 мм2 при длине
кабельной линии 660 метров считаем по формуле таким образом:
∆у = М/(S*C)
∆у = (кВт*м)/(S*C)
∆у = (70*660)/(120*83)=46200/9960= 4,6%, что соответствует требованиям.

Для прокладки кабеля в земле используют преимущественно бронированный кабель. Вам подойдёт ВБбШв.
В итоге расчетов получаем кабель ВБбШв сечением не менее 120 мм2.
 